문제 토론

문제 목록으로

문제

배전선로의 전압이 22.9kV에서 전력 10MW를 100km 송전시 전력손실이 200kW일 때, 전압을 45.8kV로 승압하면 손실[kW]은?

1. 25kW
2. 50kW (정답)
3. 100kW
4. 400kW

해설

손실은 전압의 제곱에 반비례한다. 손실 = 200 × (22.9/45.8)² = 200 × 0.25 = 50kW

로그인하여 토론에 참여하세요.

댓글 (0)

댓글
답글

아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 작성해보세요!