배전선로의 전압이 22.9kV에서 전력 10MW를 100km 송전시 전력손실이 200kW일 때, 전압을 45.8kV로 승압하면 손실[kW]은?
손실은 전압의 제곱에 반비례한다. 손실 = 200 × (22.9/45.8)² = 200 × 0.25 = 50kW