발전기 정격 200MVA, 과도 리액턴스 25%일 때, 계통 임피던스를 무시한 경우의 3상 단락용량[MVA]은?
단락용량 = 정격용량 / 과도 리액턴스 = 200 / 0.25 = 800 MVA