문제 토론

문제 목록으로

문제

발전기 정격용량 100MVA, 과도 리액턴스 30%, 계통 단락용량 2000MVA일 때, 발전기 출구에서의 3상 단락전류[kA]는? (기준전압 13.8kV)

1. 8.35 kA
2. 11.95 kA (정답)
3. 13.94 kA
4. 83.7 kA

해설

발전기 단락용량 = 100/0.3 = 333.3MVA, 전체 단락용량 = 1/(1/333.3 + 1/2000) = 285.7MVA, I = 285.7/(√3×13.8) = 11.95kA

로그인하여 토론에 참여하세요.

댓글 (0)

댓글
답글

아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 작성해보세요!