발전기 정격용량 100MVA, 과도 리액턴스 30%, 계통 단락용량 2000MVA일 때, 발전기 출구에서의 3상 단락전류[kA]는? (기준전압 13.8kV)
1.
8.35 kA
2.
11.95 kA
(정답)
3.
13.94 kA
4.
83.7 kA
해설
발전기 단락용량 = 100/0.3 = 333.3MVA, 전체 단락용량 = 1/(1/333.3 + 1/2000) = 285.7MVA, I = 285.7/(√3×13.8) = 11.95kA