계통의 단락용량이 1000MVA이고, 차단기 정격차단용량이 500MVA일 때, 직렬 리액터를 설치하여 차단기가 차단 가능하도록 하려면 리액터의 리액턴스[%]는? (기준용량 100MVA)
필요한 전체 리액턴스 = 100/500 = 20%, 기존 리액턴스 = 100/1000 = 10%, 추가 리액터 = 20% - 10% = 10%