송전단 전압 220kV, 수전단 전압 210kV, 송전 전력 100MW, 무효전력 50Mvar일 때 송전선의 전압강하율[%]은?
전압강하율 = (송전단전압 - 수전단전압) / 송전단전압 × 100 = (220 - 210) / 220 × 100 = 4.55%