66kV 송전선로에서 지락사고 시 접지저항 50Ω 지점에서 지락전류 500A가 흘렀을 때, 반지름 30m 지점의 보폭전압은?
대지전위상승 = 500A × 50Ω = 25,000V, 보폭전압 ≈ 25,000V/(2π×30) × 1m ≈ 133V